| Здравствуйте, у меня вопрос по поводу пожарной сигнализации в доме молитвы. Имеется 3-х этажное здание. Один из шлейфов пожарной сигнализации совмещает в себе три комнаты, т.е. по одной комнате с этажа, которые в свою очередь связаны между собой выходом на общую лестничную клеть. Согласно СНиП РК 2.02-15-2003: "Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями не имеющими адреса, допускается оборудовать помещения на смежных этажах, при их суммарной площади до 300 кв.м.. Вопрос, возможно ли данные помещения отнести согласно этого пункта в СНиП РК? И используется ли этот СНиП РК в текущее время на территории РК? Еще у меня вопрос, по поводу оборудования дома молитвы речевым оповещением. В частности интересует вопрос о необходимости речевой установки в данном здании (в среднем здание посещают до 500 человек). Заранее благодарю!
|
| |
|
|
| Антонина | Дата: Суббота, 15.03.2014, 14:23 | Сообщение # 2 |
|
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 63
| Уважаемый Андрей! Наш эксперт по пожарной безопасности составил для Вас такой ответ: СН РК 2.02-11-2002 2.2.6. Церкви, мечети и др. культовые здания и сооружения Все помещения, независимо от площади и этажности Все помещения зданий высотой 30 м и выше от планировочной отметки земли до отметки пола последнего этажа – независимо от площади. Помещения хранения ценностей, исторических и святых реликвий, архивов и другой документации особой ценности, - независимо от площади и этажности. Чердачное подкупольное пространство над местами массового пребывания верующих.
СНиП 2.02-15-2003 Требования к организации зон контроляпожарной сигнализации 13.1. Однимшлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями, не имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, включающую: · помещения, расположенные на смежных этажах, приих суммарной площади до 300м2; · до пяти изолированных и смежных помещенийсуммарной площадью не более 1600 м2, расположенных на одном этажездания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п.; · до десяти изолированных и смежных помещенийсуммарной площадью не более 1600 м2, расположенных на одном этажездания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т. п., при наличии выносной световой сигнализации о срабатывании пожарных извещателей над входом в каждое контролируемое помещение. Шлейфы пожарной сигнализации должны объединять помещения таким образом, чтобы было обеспечено необходимое время установления места возникновения пожара. Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одним кольцевым или радиальным шлейфом с адресными пожарными извещателями, определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, техническими характеристиками включаемых в шлейф извещателей и не зависит от расположения помещений в здании. СНиП РК 2.02-15-2003 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» является действующим (АГСК-1-2013 «Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан (по состоянию на 1 сентября 2013 года). В Вашем случае смежными (соседними) этажами будут) 1-й со 2-м или 2-й с 3-м. При этом шлейфы пожарной сигнализации должны объединять помещения таким образом, чтобы было обеспечено необходимое время установления места возникновения пожара. Следовательно, защита одним шлейфом з-х этажей одного здания не будет правильной. В соответствие со СН РК 2.02-11-2002 приложение Б табл.№1 и табл. №2 п.18 ваша система оповещения может быть отнесена к 3-му типу, который предполагает речевое(запись и передача специальных текстов) оповещение, если вместимость (возможность разового размещения посетителей) будет составлять более 200 чел. Эти данные закладываются впроектной или технической документации. Критерий -500 посещений к данному пункту не может быть отнесен.
|
| |
|
|