| Mani | Дата: Вторник, 15.07.2014, 22:57 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: специалисты, менеджеры компани
Сообщений: 1
| Здравствуйте коллеги. Я просмотрел все правила пожарной безопасности и не нашел в комплектации пожарных щитов "топора" может в других стандартах или СНипах есть кто знает у кого есть информация поделитесь пожалуйста! Может топор исключили вообще?
1234567
|
| |
|
|
| yakovreimer | Дата: Среда, 13.08.2014, 17:56 | Сообщение # 2 |
|
Рядовой
Группа: специалисты, менеджеры компани
Сообщений: 1
| Добрый день!
Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов" Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 16
3. Условия обращения продукции на рынке Республики Казахстан
3.1. Требования к размещению и обслуживанию пожарной техники
79. Размещение и комплектация пожарных щитов и стендов должна соответствовать требованиям Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности".
Приложение 17 к Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности» Нормы обеспечения объектов первичными средствами пожаротушения 14. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий, сооружений и наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных источников противопожарного водоснабжения, оборудуются пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий, сооружений и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с таблицей 3 настоящего приложения. 15. Пожарные щиты должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и пожарным инвентарем в соответствии с таблицей 4 настоящего приложения. 16. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 м3, 1,0 м3 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. 17. Ящики с песком устанавливают со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.
И ниже там же приведены 5 таблиц.
Яков
|
| |
|
|